食堂等餐饮建筑的室内消火栓设计流量

在GB50974-2014中,表3.5.2清楚地列举了一系列功能建筑的室内消火栓系统设计流量取值,但唯独不见餐饮建筑。饮食建筑的室内消火栓设计流量是按照办公楼、教学楼、公寓、宿舍等建筑,还是商店等建筑。

请写下您的回答回答

共 1 回答

消防网友78337 23-03-30

表3.5.2中

人防工程中,商场、餐厅、旅馆、医院为一类

在民用建筑中分为旅馆:商店、图书馆、档案馆等;病房楼、门诊楼等三类。

对比火灾危险性,可燃物数量,人员数量等,

个人认为餐饮建筑按商店来考虑室内消火栓流量比较合适。

工程实际中,大多数餐饮场所都是设置在大型商业综合体内,或者是商场内加改建。

使用商店的室内消火栓流量较方便。

1 赞 0 踩 [回复]举报