消防问答 > 安全疏散 提问

关于高层公共建筑(商业写字楼)标准层疏散楼梯门的最小宽度是多少

老师你好,我是防火门窗公司员工, 最近我司接了一个商业写字楼项目。查阅了相关资料都没有描述清楚高层公共建筑(标准层)疏散楼梯的防火门净宽度究竟是多少米? 有资料说是0.9米。有资料说门的宽度应同楼梯间最小宽度1.2米一致!想肯勤老师答疑解惑。谢谢!
请写下您的回答回答

共 3 回答

PQ 20-11-21

当以门宽为计算宽度时,楼梯的宽度不应小于门的宽度;当以楼梯的宽度为计算宽度时,门的宽度不应小于楼梯的宽度。写字楼一般人数较少,疏散门的宽度取0.9米复核满足楼层疏散净宽度要求就可以。

5 赞 0 踩 [回复]举报

房子   回复: 消防网友521820-11-24

学习了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

胡工 21-01-12

根据规范5.5.18条,最小值应为0.90M,人员密集场所要最少1.40M。但也要根据人数进行复核,超过4层以上按1.0M/100人去计算疏散宽度。所有的楼梯间疏散门宽度之和应大于疏散宽度计算值。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭