电气照明线路用线规格有规范吗?

电气照明线路用线规格有规范吗?查了一下规范,还真没要求照明线路必须用2.5平方的。

请写下您的回答回答

共 1 回答

明亮晶莹 23-03-22

GB50259-96  电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范:2.0.2 


照明用线分为民用建筑,工业建筑,  室外


 铝线最低不能低于2.5mm2, 

 铜线分别不低于      0.5mm2, 0.8mm2,1.0mm2, 

 铜芯软线分别不低于0.4mm2,0.5mm2,1.0mm2



1 赞 0 踩 [回复]举报