喷淋头安装

配电柜上方能不能安装喷淋头
请写下您的回答回答

共 4 回答

刘丽波 20-11-16

防护等级Ip55及以上等级可以。Ip30不可以。可以参考消水规11.0.9

1 赞 0 踩 [回复]举报

黄辉   回复: 林@@20-11-17

给您把链接加上:11 控制与操作

11.0.9 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 22-05-09

配电房使用细水雾喷头是可以的,

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-06-13

看下部柜子IP防护等级

0 赞 0 踩 [回复]举报