通用规范未提及消防泵、消防电梯等多线问题是否意味以后都可以不搞了?

通用规范未提及消防泵、消防电梯等多线问题是否意味以后都可以不搞了?多线以后都不放,防排烟也可以总线启动

请写下您的回答回答

共 2 回答

消防网友78337 23-02-21

不可以这样认为。

通规并不涉及火灾自动报警系统设计规范,烟规,消防给水,消防电梯等等消防设备的设计设置要求,强条,按这些规范,这些都是强条等。


另有老师说,虽然通规废止了大量强条,但是在新独立规范删除这些条款前,可认为通规只是废止了这些强制条款的强制性,不是删除了这些条款,

具体就是黑体加粗,变成了应字条款。通规与原规有矛盾冲突的以通规为依据,通规没有说明的继续以老规范设计。

0 赞 0 踩 [回复]举报

王涛 23-02-22

通用规范未提及的,依旧参照其他原有的规范进行设计施工。

0 赞 0 踩 [回复]举报