徐海金 22-12-22
在合用消防泵的情况下才能合用稳压泵,所以这就不存在你这问题了
0 赞 0 踩 [回复]举报
niuge 26-11-18
消火栓与自喷系统合用消防水泵、稳压泵时,实际做法主要分为两种:稳压设备设于屋顶和稳压设备设于消防泵房,具体可见国标图集17S205(2018修正版)的做法。 合用消防泵时,供水管路沿水流方向必须在报警阀前分开,确保两系统用水互不影响。 两种合用方式 稳压设备设于屋顶:稳压泵和气压罐安装在屋顶高位消防水箱附近,利用水箱重力势能维持管网平时压力。 稳压设备设于消防泵房:稳压泵和气压罐设置在泵房内,通过稳压泵直接向管网补压维持平时压力。