汽车库出入口30米内管道增加保温出自什么规定或者标准?

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014

7.2.5 环境温度低于4℃时间较短的非严寒或寒冷地区,可采用湿式自动喷水灭火系统,但应采取防冻措施。

消防验收时专家提出要在车道出入口30米内增加保温,请问30米这个数据出自什么规定或者标准吗?

请写下您的回答回答

共 1 回答

钱兔无量 23-02-02

这个“30m”没有标准出处,常规万达、新城这类企业设计标准要求严寒或寒冷地区地下一层车道出入口30米范围内设置电伴热保温,夏热冬冷地区地下一层车道出入口30米范围内设置防冻保温

1 赞 0 踩 [回复]举报