喷淋喷头的选用

请教一个问题,在什么情况下会使用易熔合金喷头?

请写下您的回答回答

共 3 回答

周家斌 22-12-29

防冻需要的湿式系统。

0 赞 0 踩 [回复]举报

平常o   回复: 周家斌23-06-26

需要考虑防冻的时候,一般就采用预作用喷淋系统或者干式系统,或者采用电伴热保温,保证喷淋管道内水的温度,使水不结冰。采用以上措施可以使用玻璃球洒水喷头。


低温会使得玻璃球洒水喷头中的液体冻涨破裂吗? 玻璃球洒水喷头内的液体,我看网上说是“由低烷基同系物,中链长脂肪族烃,低脂环族碳氢化合物,卤化碳氢化合物如四氯乙烯,酮类羧酸中的酯和简单的低酮类,和与其它易溶液体组挑选组合的”这种液体在零下多少度会结冰啊?

0 赞 0 踩 [回复]举报

钱兔无量 23-02-02

易熔元件洒水喷头是通过易熔元件合金受热熔化而开启的洒水喷头。适用于低温环境以及不允许喷头发生自爆的场所。、特点 1) 由铜合金框架、易熔合金元件、支撑元件、密封件、喷头座、螺钉和溅水盘等装配而成。 2) 易熔合金性能稳定、动作温度精确、响应速度快。 3) 可用于常规玻璃球喷头不能适应的低温保护场所,如:冷库、地下车库等。 4) 可用于不允许喷头发生自爆的场所。

0 赞 0 踩 [回复]举报