关于喷淋末端防晃支架问题

住建验收说喷淋要在末端设防晃支架,请问有哪部规范要求?怎么设

请写下您的回答回答

共 2 回答

永锅 22-12-13

自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017 第5.5.15条

 5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
     
      6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设
防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5m~1.8m。

1 赞 0 踩 [回复]举报

消防学前班   回复: 永锅22-12-14


z这也没说末端要防晃支架啊 ?难道理解为接短立管的是配水管不是配水支管,还是牵强附会的说i改变方向?


0 赞 0 踩 [回复]举报