消防问答 > 消防给排水 提问

喷淋泵两用一备是要同时启动两台吗

喷淋泵两用一备是要同时启动两台吗?一栋楼仓库区60升每秒非仓库区35升每秒,园区设计120升每秒,喷淋泵每台60升每秒

请写下您的回答回答

共 9 回答

石小东 22-12-12

多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防学前班   回复: 石小东22-12-12

s手动只能支持启动一台,因为控制柜只能选择一台这样是不是不行

0 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火   回复: 消防学前班22-12-12

消控室远程手动要同时启动两台,水泵房手动 先启动一台  再手动启动一台不就行了

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防学前班   回复: 南明离火22-12-13

z转化开关只能选择一台


0 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火   回复: 消防学前班22-12-13

那就不对了,要改

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防学前班   回复: 南明离火22-12-14

h好的谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火 22-12-12

两用一备同时启动两台

0 赞 0 踩 [回复]举报

286914067@qq.com 22-12-12

喷淋泵一用一备,不能同时启动。

0 赞 0 踩 [回复]举报

张牙舞爪的张 22-12-13

同一消防设施水泵工作数量不大于3台。理论上说你那不叫备用泵,叫工作泵。必须要同时启动

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭