设置机械排烟的场所,是否有规范规定每个防烟分区必须至少设置一个排烟口
提 交
全部回答
周家斌 22-12-06
没排烟口,烟怎么排出?
7 赞 0 踩 [回复]举报
周辉锦 回复: 周家斌22-12-06
几个相邻防烟分区,有些防烟分区有设,有的没有,但是同属同一防火分区。是大空间餐厅约600平方米,
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 回复: 周辉锦22-12-06
每个防烟分区必须有的
张坤鹏 回复: 周辉锦22-12-07
空间高度大于3米不大于6米,防烟分区最大1000平米,长边最大长度36米。综上所述,你这就只算一个防烟分区。
消防黄河 22-12-06
是的,每个防烟分区必须设机械排烟口,且要满足设置位置和排烟量的要求。
李解不了 22-12-09
没有排烟口,怎么排烟?
米米果果 22-12-15
每个独立的防烟分区都要设置相应数目的排烟口。