采用自动控制启动方式启动后,在30秒延时内,如果紧急停止,已经启动的声光警报器停止不?紧急停止的动作信号反馈到联动控制器不?
提 交
共 3 回答
张牙舞爪的张 22-11-25
1、声光需要手动复位消除信号。
2、紧急停止信号反馈至联动控制器。
1 赞 0 踩 [回复]举报
地瓜 回复: 张牙舞爪的张22-11-25
谢谢您的回答!规范依据我怎么没有找到啊?
0 赞 0 踩 [回复]举报
张牙舞爪的张 回复: 地瓜22-11-25
第二个问题:《气体灭火系统设计规范》5.0.7;《火报设计规范》4.4.5。第一个问题:根据《气体灭火系统设计规范》4.4.3、4.4.4和4.4.5,要查看报警器是否与气体灭火控制器直接连接,直接连接就可以停止;否则需要在报警控制器或联动控制器上手动复位,在此纠正之前错的错误!