“《建筑防火通用规范 GB55037-2022》第10.1.11 条规定的备用照明,当用电负荷为一级负荷时,可不设备用照明吗?”有设计院的设计师说,消防用电负荷为一级负荷时,只有一路照明即可满足要求,不需要备用照明了。对此有点疑问,特请教,谢谢!
提 交
共 2 回答
EHS-DL 26-06-24
应该是不对的。《建筑防火通用规范 GB55037-2022》第10.1.11条 是不受建筑消防负荷等级影响的。
一级负荷要求采用双重电源供电,仅能保障供电的可靠性,无法替代备用照明的功能。即便两路电源都能为普通照明供电,也不能取消专为火灾工况设计的备用照明系统,否则无法满足火灾时相关场所的照度要求。
0 赞 0 踩 [回复]举报
阴雨天 26-06-24
几级负荷都要设置备用照明
最新问题
关闭