室内消火栓面板样式

当前办公楼区域室内消火栓面板是红色底白字样式,领导要求更换成浅色与周边环境基本一致的颜色。是否合规?

请写下您的回答回答

共 4 回答

阳明心 26-06-24

8.1 消火栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标注中文“消火栓”和英文“FIRE HYDRANT”字样,文字应采用发光材料。中文字体高度不应小于100mm,宽度不应小于80mm。


不合规

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-06-24

规范里并未有禁止室内消火栓面板改色,但是应注意《消火栓箱 GB/T14561-2019》中8标志的相关要求,同时注意更换消火栓面板颜色后,应采取一定方法让使用人员能够简单辨识出室内消火栓,比如四周贴上明显的黄黑相间条纹贴纸等。参考建规8.1.12条(非强条)。


0 赞 0 踩 [回复]举报

土豆土不土 26-06-24


建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017

4.0.1 建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、疏散指示标志、安全出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分区等。

4.0.2 建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。


单看上边规范的话,是允许与环境同色的,但要设置发光标志。


建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

8.1.12 设置在建筑室内外供人员操作或使用的消防设施,均应设置区别于环境的明显标志。

消防设施通用规范 GB55036-2022

2.0.10 消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。




实际应用中,很多地方都是做成与环境同色的,甚至有些在消火栓箱门上贴瓷砖的,只要不遮挡,有明显标识是可以的。