电接点压力表问题

电接点压力表能不能用做消火栓系统的压力开关联动消防泵?

请写下您的回答回答

共 2 回答

周家斌 22-11-01

可以,但是接线不要自动停泵。

0 赞 0 踩 [回复]举报

永锅 22-11-01

功能上是没问题,消防验收通不过。按图施工换成低压压力开关。

0 赞 0 踩 [回复]举报