外开式防火门能代替泄压口吗
提 交
共 2 回答
永锅 22-09-26
不同的气体灭火系统对泄压口的设置高度不一样,例如七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上;防火门的设置高度不满足要求;
防火门在喷放灭火剂前,应能自行关闭。
对不同类型的火灾,气体灭火系统对灭火浸渍时间都有一定的时间要求;防火门代替泄压口灭火剂流失量过大,起不到浸渍灭火的作用。
1 赞 0 踩 [回复]举报
姜子牙疼 22-10-11
泄压口哪能用到门那么大的洞
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭