消防问答 > 建筑构件 提问

电影院无窗厅室装修材料等级是否需要提升

单多层公共建筑地上4层设置电影院,厅室面积不超过400平方米,请问无窗的厅室装修材料是否需要天地墙都要3A,电影院设计规范天花A 墙地不低于B1,但是建筑内部装修强条特别场所需要提高等级。有没规范可以说明这类无窗厅室装修材料可以做天花A 墙地B1 通过消防验收?

请写下您的回答回答

共 6 回答

o夕雾 25-12-03

0 赞 0 踩 [回复]举报

GANSTER   回复: o夕雾25-12-07

这封建科院的回函大有值得商榷之处,电影院观众厅恰恰正好符合:火灾初起阶段不易被发觉,发现起火时,火势往往已经较大;消防人员进行火情侦察和施救比较困难等因素,放映室内本身也有可燃物,谁也不能保证火灾不会蔓延到放映室甚至有可能放映室着火蔓延至观众厅,其观察窗相比房间与无可燃物的走道之间的观察窗性质完全不同,观众厅虽然一般都会有排烟系统,但排烟从来不作为室内装修材料燃烧性能的考虑要素,唯一的理由是观众厅空间较高,感觉有点无法自洽啊,真不知哪些专家给出的这种意见?另外无窗房间室内采用B1级装修材料而不对其烟毒性加以限制,对人员疏散极为不利,等到消防人员来到观察窗前,可能黄花菜早都凉了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

o夕雾   回复: GANSTER25-12-08

之前没有出相关说明的时候,我们是按这份文件给的审图回复,当时是没有问题的

我是浙江的,现在我们省内的相关规范已有说明,内容和这份文件差不多,这个文件也没什么大意义了,不知道你是那个省的,可以看一下自己省内的相关消防规定

0 赞 0 踩 [回复]举报

敢禁言我就删除你 25-12-03

强条需要提高等级

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友68723 25-12-04

GB50222的发布时间明显晚于电影院规范,所以应提高一级


0 赞 0 踩 [回复]举报

麦田守望者 25-12-04

A级不能降级

0 赞 0 踩 [回复]举报