消防问答 > 建筑防火 提问

风雨棚采用泡沫夹芯板

在给银座物流评估时发现它外围的大面积风雨棚采用泡沫夹芯板,不知道卡哪一条,是否可把它视为构筑物贴临仓库,卡总平面布置中的防火间距这一条?

请写下您的回答回答

共 3 回答

消防黄河 22-09-05

考虑以下几点:1.板材燃烧性能;2.若非不燃,是否影响防火间距;3.是否影响灭火救援;4.是否存在堆放可燃物等因素。

2 赞 0 踩 [回复]举报

土豆诗与远方   回复: 消防黄河22-09-22

周围没有建筑,不存在防火间距问题

0 赞 0 踩 [回复]举报

永锅 22-09-07

把泡沫夹芯板当成是仓库外墙有凸出的可燃构件,看可燃构件外缘与相邻建筑的防火间距能否满足要求;

物流工作场所是否为人密场所,人员密集场所采用金属夹芯板材搭建临时构筑物时,其芯材应为A级不燃材料。

0 赞 0 踩 [回复]举报