灾排下沉风口事项

您好,冒昧打扰。 想请问一下, 1,灾排下沉风口百叶安装方向有规定(百叶竖向或者横向)吗? 2,下沉风口寓言做接地吗?接地线规格有要求吗? 冒昧提问望海涵。 祝好。
请写下您的回答回答

共 5 回答

刘丽波 22-08-30

什么是灾排下沉风口?看上边的图好像是气体灭火后排风。如果是气体灭火后排风,规范对材质没什么要求,安装风口美观,耐用即可。

1 赞 0 踩 [回复]举报

一个碳基生物   回复: 刘丽波22-10-19

好的好的,谢谢您!

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 22-08-30

1、只要离地面不大于300mm即可。百叶朝向无规定

2、在配电房的等电位需要,是需要接地跨接的,一般使用4平方毫米的软线。

1 赞 0 踩 [回复]举报

一个碳基生物   回复: 周家斌22-10-19

好的好的,理解了,真是太感谢您了,我就是想找这条款找不到,谢谢谢谢!

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌   回复: 一个碳基生物22-10-21

不客气,能帮到忙,很荣幸!

1 赞 1 踩 [回复]举报