单层大型仓库,划分为多个防火分区,仓库设有报警及喷淋;柴油发电机房、配电房无任何消防设施;柴油发电机房、配电房各自单独划分防火分区,开口直接对外,与仓库防火墙分隔,此种情况是否属于建规5.4.13说的需要设置报警及自动灭火设施的情况??
建规:5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: …… 5 应设置火灾报警装置。 6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。
提 交
全部回答
一成道人 22-08-31
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 6.1.2.4 民用建筑内的柴油发电机房,应设置火灾自动报警系统和自动灭火设施。大型仓库供电要求至少二级负荷,柴油发电机房和配电房都是消防安全重点部位,防火墙只是符合防火分隔的要求,灭火设施还是应该按规范布置。
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭