专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
一成道人
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
柴油发电机房、配电房是否需要设置与建筑相适应的灭火设施
发表评论:
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 6.1.2.4 民用建筑内的柴油发电机房,应设置火灾自动报警系统和自动灭火设施。大型仓库供电要求至少二级负荷,柴油发电机房和配电房都是消防安全重点部位,防火墙只是符合防火分隔的要求,灭火设施还是应该按规范布置。
0
0
2022-08-31
楼梯间开设疏散门
发表评论:
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)6.4.2.2 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。
0
0
2022-08-31
喷淋泵可以当做消火栓泵使用吗
发表评论:
可以合用,比如局部应用系统。
0
0
2022-08-12
商业建筑中带消防码的筒灯是否能兼用日常和应急照明?有具体规范出处吗?
发表评论:
GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》13.6.5 消防疏散照明灯及疏散指示标志灯设置应符合下列规定: 1 消防应急(疏散)照明灯应设置在墙面或顶棚上,设置在顶棚上的疏散照明灯不应采用嵌入式安装方式。
0
0
2022-08-12
B型集中电源火灾状态下转换的意义?
发表评论:
这些都知道并理解,但B型集中电源原理就是类似小功率EPS动力柜,是有逆变器的,正常和应急两个不同工作状态输出都是高压电(相比a型的24v和36v),转换备电的意义是什么?再如果是考虑可靠问题,我不理解的是应急照明和疏散指示系统中的集中控制型配电线路是耐火线缆,火灾状态下理论和实际都可以支撑一段符合要求的供电时间,为什么不能像a型保持主电输出,主断再转备呢?
0
0
2022-02-21
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭