消防问答 > 火灾自动报警 提问

请教老师,消防电梯的消防电话的问题。

请教老师。消防电梯的消防电话有什么特殊要求吗?可否把电梯内的对讲电话作为消防电梯的专用消防电话?

谢谢!

请写下您的回答回答

共 3 回答

周家斌 22-08-25

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-09-01

不可以,就是消防电话分机。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-09-02

消防电梯内电话的特殊要求

  根据《消防员电梯制造与安装安全规范》(GB/T 26465-2021)及《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013),消防电梯轿厢内应设置‌专用消防对讲电话‌,

其核心要求如下:

‌   独立性与直通性‌:必须建立消防电梯轿厢与‌消防入口层‌(通常为首层)或‌消防控制室‌之间的直接语音通信链路 。‌

   免提与抗干扰‌:通话应采用免提方式,确保在火灾现场嘈杂环境或消防员佩戴防护装备时仍能清晰通话,且不受其他声源干扰 。

   ‌供电可靠性‌:设备应具备独立的备用电源或在电梯断电情况下仍能维持一定时间的通信能力,确保紧急状态下联络不中断 。‌

   标识明显‌:应有区别于普通电话的明显标识,便于消防员快速识别和使用

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭