区域报警系统要设置广播吗?规范只提到集中控制系统跟控制中心系统要设广播,为什么我看到有些有消防控制室的场所有些有广播,有些没有
提 交
全部回答
永锅 22-08-26
3.2.2 区域报警系统的设计,应符合下列规定: 1 系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。 2 火灾报警控制器应设置在有人值班的场所。 3 系统设置消防控制室图形显示装置时,该装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能;系统未设置消防控制室图形显示装置时,应设置火警传输设备。
规范没要求设置广播,只要求设置火灾声光警报器。
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭