消防问答 > 建筑防火 提问

消控室和设备房门窗要求

消控室直通室外的门可以不是防火门吗?如果采用非防火门与周边的窗户和洞口有距离限制没?可以设置非防火的窗户吗?与周边窗洞的间距有要求没

请写下您的回答回答

共 6 回答

周家斌 22-08-08

对外可以是普通门,只要相邻或相对没有防火间距、楼梯间及前室需要洞口两侧距离等要求。就可以普通门窗。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防学前班   回复: 周家斌22-08-09

有量化距离要求没

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌   回复: 消防学前班22-08-09

看部位了,具体情况不一样,防火墙体两侧实体墙2米,内角4米,楼梯间及前室需要洞口两侧距离1米,为了满足防火间距设置防火门窗的等等!太多了!具体情况具体要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防学前班   回复: 周家斌22-08-09

主要是消控室只是防火隔墙,找不到依据

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-10-10

控制室对外的门没有要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭