如果消防水泵吸水管上安装了同心异径管会出现气囊现象吗?谢谢
提 交
全部回答
刘丽波 22-08-05
是的,要采用偏心异径管管顶平接。
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 22-08-05
规范要求偏心异径,管顶平接。
消防黄河 22-08-07
是的。应采用偏心异径,管顶平接,防止气囊形成。
肖肖 22-08-26
会出现气囊。