请问各位老师,干式自喷系统管网最高点有没有快速排气阀?怎样开启?

请问各位老师,干式自喷系统管网最高点有没有快速排气阀?怎样开启?

请写下您的回答回答

精彩评论

牛丫头消防课堂 25-07-01

第一,必须有快速排气阀;

第二,因为快速排气阀是常开的,在它前面要设置电动阀;

第三,如果建筑内有火灾自动报警系统,快速排气阀前边儿的电动阀可以靠联动打开;

第四,如果建筑内未设置火灾自动报警系统快速排气阀前边儿的电动阀,应与水泵同时开启,也就是说谁发出启动信号(例如报警阀压力开关),同时应打开快速排气阀前面的电动阀。

规范依据如下:《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017

4.3.2 自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:
      4 干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。


11.0.9 快速排气阀入口前的电动阀应在启动消防水泵的同时开启。


最后送你一张示意图,帮你理解:


查看原文

共 7 回答

有,排气阀前有一个电磁阀,联动开启。

0 赞 0 踩 [回复]举报

一笑而过1   回复: 狗旦25-07-02

感谢回答

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-07-01

干式自喷系统管网最高点需要设置快速排气阀,以便在火灾发生时迅速排出管道内的有压气体,使压力水能够及时进入供水管道进行灭火。

在干式自喷系统中,快速排气阀通常与电动阀联动设置。当发生火灾时,喷头的热敏元件受热破裂或开启末端试水装置放水,系统侧充装的有压气体通过喷头和末端排气阀排出,系统侧压力持续下降。此时,快速排气阀前的电动阀开启,使有压气体通过快速排气阀迅速排出,以达到快速排气充水的目的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

一笑而过1   回复: EHS-DL25-07-02

感谢您的回答

一笑而过1   回复: 牛丫头消防课堂25-07-02

感谢张老师的回答。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-07-03

有排气阀,排气阀前有一个电磁阀,通过联动报警信号开启。