灭火器指压力表指针超过绿区一点,指在黄色区域,判定为不合格的具体规范条文是那一条。
提 交
共 2 回答
牛丫头消防课堂 25-07-01
第一,看你哪个阶段,进厂检验环节,依据《建筑灭火器配置验收及检查规范? GB50444-2008
如果在后期维护管理环节,要依据以下:
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS专家-DL 25-07-01
《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008) 第5.2.1条:灭火器的进场检查应符合下列要求,其中包括灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内。若指针超出绿区,进入黄色区域,则判定为不合格。
在消防检查中,若发现灭火器压力表指针超出绿区进入黄色区域,应立即判定为不合格,并要求相关单位进行整改。整改措施通常包括更换合格的灭火器或对压力表进行维修和重新充装。
最新问题
关闭