金属夹芯板

各位,玻镁岩棉夹芯彩钢板属于金属夹芯板吗,能用做疏散走道两侧隔墙吗?


请写下您的回答回答

共 7 回答

牛丫头消防课堂 25-07-01

玻镁岩棉夹芯彩钢板是一种复合型建筑材料,由双面彩钢板与中间的玻镁板和岩棉芯材复合而成,属于金属夹芯板,难以满足结构承载力及其自身稳定性能的要求。不能用做疏散走道两侧隔墙。

2 赞 0 踩 [回复]举报

zhangzz   回复: 牛丫头消防课堂25-07-01

那请问一下洁净车间疏散走道两侧的墙可以用什么墙呢?


0 赞 0 踩 [回复]举报

资源网小助理   回复: zhangzz25-07-03

1 赞 0 踩 [回复]举报

一纸荒年   回复: 资源网小助理25-07-11

这个是哪个规范解释?

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂   回复: zhangzz25-07-15

你可以看看《建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版)附录 各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限,根据你的耐火极限和这些做法,看看。

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-07-03

你的金属夹芯板是否有检测报告报告,可以证明他的耐火极限。

0 赞 1 踩 [回复]举报