消防问答 > 消防给排水 提问

老旧建筑内局部改造的消防设施设置问题

对于一些老旧的沿街商用性质多层建筑,现在其中一些建筑内局部要改造为歌舞娱乐游艺场所,局部改造的面积约400平方米,但是整体建筑超过5000立方米,请问是否需要设置室内消火栓,如果需要设置,那么400平米场所需要单独设置供自己场所使用的消防水池和供水设施吗?如果后续还有其他局部改造为此类性质的场所,那就是每个场所都单独设置自己水池和供水设施吗?另外歌舞娱乐游艺场所设置室内消火栓是依据《建规》8.2.1第3款还是依据8.2.1第5款?如果一层设置了一间50平米左右的商店,是否还是需要设置室内消火栓?对于这一条感觉很难理解

请写下您的回答回答

共 3 回答

aalwbw 22-06-27

像这种老旧建筑,按新规《建规》8.2.1第3款来说,是必须要设消火栓系统的;至于消火栓系统的水源,若有两路连续供水的市政管最好,若无,则需要设置消防水池。商店性质的与单间面积无关系,整栋建筑若需要,那室内消火栓就是必备的。

2 赞 0 踩 [回复]举报

消防黄河 22-07-01

1.室外水源满足两路和流量要求时可不设水池。一般情况不能满足。2.同一建筑一般共用同一消防水池,一套消火栓系统。3.第3款。4.需要,具体点位布置以水规执行。

2 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-08-14

新建、扩建、改建项目必须符合现行规范,设置消防设施

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭