充楞装傻 22-06-16
跟8.1.3的
1 超过5层的公共建筑;
2 超过4层的厂房或仓库;
3 其他高层建筑;
4 超过2层或建筑面积大于10000m²的地下建筑(室)。
属于公建范围的都反过来就是了~
1 不超5层
3 非高层公建(24米)
4 不超过2层且建筑面积小于1万的地下公共建筑。
8.1.3 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等系统以及下列建筑的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
1 超过5层的公共建筑;
2 超过4层的厂房或仓库;
3 其他高层建筑;
4 超过2层或建筑面积大于10000m²的地下建筑(室)。
8.1.3告诉我两层意思:1、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等系统应设置消防水泵接合器。我想说是不是跟8.1.3的解释“但考虑到一些层数不多的建筑,如小型公共建筑和多层住宅建筑,也可在灭火时在建筑内铺设水带采用消防车直接供水,而不需设置水泵接合器。”相矛盾啊?谢谢
能给个这句话的出处吗?谢谢