消防问答 > 火灾自动报警 提问

高位水箱控制柜与火灾报警关系

图纸设计中消防控制室24V集中电源去往高位水箱稳压泵控制箱经过控制模块 是什么作用? 

请写下您的回答回答

共 5 回答

周家斌 22-06-06

能否上传具体图纸?

0 0 [回复]举报

消防小学生刘振 22-06-07

按规范要求主泵启动后应稳压泵应停止启动,考虑为联动停稳压泵用,主泵启动后报警主机接到主泵启动反馈信号,主机发出动作信号,通过稳压泵控制箱控制模块将稳压泵停掉。

2 0 [回复]举报

心安   回复: 消防小学生刘振22-08-08

哪个规范上有规定?我想去看一下

0 0 [回复]举报

李勤 26-07-20

有可能给水箱出水管流量开关使用

0 0 [回复]举报

sail 26-09-01

消防控制室仅需获取稳压泵的状态信息不用控制,故无需24V电源线。

0 0 [回复]举报