请问大神们140平米左右的商铺,必须安装喷淋吗?多大平米的场地必须安装喷淋呀?
提 交
全部回答
小马 22-05-06
是看主体的,如果主体达到了设置喷淋的要求或者主体原来设置的有喷淋系统,那你这个小商铺肯定是要设置的。
1 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 22-05-08
如果是公共建筑,单体建筑达到《建规》8.3.3条件时或按照5.3.1解决防火分区面积时,就要设置。商业服务网点的商铺不需要;欢迎斧正!
0 赞 0 踩 [回复]举报