地下汽车库,汽车坡道是否需要设置自动喷淋?

请教各位,地下汽车库坡道口如果安装了防火卷帘是否还需设置自动喷淋?

请写下您的回答回答

共 6 回答

刘丽波 22-04-26

依《车火规》5.3.3,车库口设置防火卷帘,车库坡道可以不设自动喷水灭火系统。

1 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友73006   回复: 刘丽波22-04-26

那条不是说的是设置自喷可以不设防火卷帘门吗?5.3.3除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库外,其他汽车库内的汽车坡道两侧应采用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等与停车区隔开;但当汽车库和汽车坡道上均设置自动灭火系统时,坡道的出入口可不设置水幕、防火卷帘或甲级防火门。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友78337 22-04-28

刘老师的解释可具体理解为通向室外区域的汽车坡道,如地下车库的出口坡道。


在多层车库,地下多层车库,楼层间的坡道入口防火卷帘是分隔防火分区的,

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友73006   回复: 消防网友7833722-04-29

施工方和我说的是,地下汽车库入口安装防火卷帘可以不设自喷。我现在没有找到相应的规范依据,车火规5.3.3要求是汽车坡道设置自喷入口可以不设置卷帘或者水幕、甲级门

0 赞 0 踩 [回复]举报

布丁 26-03-31

冷冻库需要设置喷淋吗

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-05-26

不需要

0 赞 0 踩 [回复]举报