雨淋系统验收

请问大神:雨淋系统在施工完成验收时,是否必须向室内喷水(该室内不宜浸水)?是否可以只开启试验阀(关闭雨淋阀出口控制阀),对雨淋系统进行验收?

请写下您的回答回答

共 3 回答

消防网友78337 22-04-20

不需要。


工程中应在雨淋阀出口后端设置设置试水装置,通过切断水流通向开式管网的流向后进行系统验收试验。水流出雨淋阀后直接从试水装置出水。

0 赞 0 踩 [回复]举报

乌伤浪人 22-04-20

既然是室内不宜浸水,那肯定不能喷水了。关闭雨淋阀上端的出水阀,打开试水阀进行功能验收应该是符合要求的。如果是有经验的工程师或施工人员,可以在雨淋阀的出水端,除雨淋阀上下的阀门之外,在出水端阀门的上部安装一个试验用的室内消火栓,在室内消火栓上部再设置一个阀门。需要测试雨淋阀的时候关闭最上部的阀门,打开消火栓,就可以方便的进行测试了,这样更直观,测试完毕复位至正常工作状态,要记得打开最上部的阀门。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-05-26

不必须直接喷水测试,

0 赞 0 踩 [回复]举报