请问消防双电源的其中一路为发电机供电,正常情况下发电机是不启动的,即发电机的这一路电源是没有电的,消防电源监控系统即显示为故障,这也是正常现象,请问如何处理该问题?
提 交
共 1 回答
剑胆琴心 22-03-20
消防设备电源监控设置一般设置在双电源自动切换装置部位,正常设置点是三个点包括两路进线进切换设备前和切换装置出线部位,如果双电源中有一路是来自柴油发电机那么只要主电源及切换装置出线位置电压信号正常,则对于柴油发电机线路报故障应该是正常的。但是实际设置中好多工程仅设置两个电压监测点即主电源进线端和切换装置出线部位。不过日常维护保养要做好对柴油发电机供电线路供电的可靠性检测(包括并不限于发电机的正常启动、双电源切换时间满足要求等)。以上意见供参考。
1 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭