那我是不是可以这样理解:
公共建筑有一些大空间设置有自然排烟措施,有一些暗房间面积小于50m²开向这个大空间,只要这些暗房间面积之和小于200m²,这些暗房间就不需要设置排烟措施。
如果某个暗房间面积大于50m²了,那这个房间就要设置排烟措施。
假如一个建筑面积小于50m²的无外窗房间开向一个建筑面积150m²且设置自然排烟设施(清晰高度以上设置3.0m²)的房间,那建筑面积小于50m²的房间是否需要设置排烟措施?

EHS-DL 26-07-02
谢谢!!
那我是不是可以这样理解:
公共建筑有一些大空间设置有自然排烟措施,有一些暗房间面积小于50m²开向这个大空间,只要这些暗房间面积之和小于200m²,这些暗房间就不需要设置排烟措施。
如果某个暗房间面积大于50m²了,那这个房间就要设置排烟措施。
最新问题
那这个200m²是指单个防火分区建筑面积,还是防火分区内所有无窗面积之和呢。