消防泵吸水管路气囊问题

消防泵吸水管路下游管路管顶低于上游管路,会形成气囊。如果在吸水母管上加装几个自动排气阀,能不能行?请专家指教。

请写下您的回答回答

共 2 回答

沐浴阳光 22-02-09

    这样做是不行的。消防水泵吸水时吸水管处是负压,外界的空气会进入系统,这样做危害更大。

3 赞 0 踩 [回复]举报

忙里偷闲   回复: 沐浴阳光22-02-10

谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报