洗浴中心的浴池区域大于100平设置成单独的防火分区需要上排烟设施么?
提 交
共 4 回答
刘丽波 22-01-21
依《建规》8.5.3-3,公共建筑内建筑面积大于200平方米且经常有人停留的地上房间,需要设置排烟设施。
0 赞 0 踩 [回复]举报
殇~~ 22-01-21
面积超了50平的无窗房间都需要不知排烟
GANSTER 22-02-10
浴池本身没有可燃物,假如浴池建筑考虑设置单独的防火分区,说明其具备独立的疏散通道及安全出口,并有防火墙及防火门与周边其它部位分隔,火灾包括烟气蔓延至该场所的可能性大大降低,可以不考虑设排烟设施。只是就浴室的布局如何能做到独立的防火分区应该是有点困难,特别是疏散时都光着身子好像也不妥当,假如防火分区包括更衣室,那么更衣室的烟气有可能会蔓延至浴池,这个时候考虑排烟设施比较保险。。
光滑 25-07-10
需要