请问湿式报警阀出水口增加流量计和信号阀的作用?

请写下您的回答回答

共 6 回答

龚亮 21-12-02

这种情况说明该报警阀是用于局部应用系统,参考规范《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》12.0.7 局部应用系统应设报警控制装置。报警控制装置应具有显示水流指示器、压力开关及消防水泵、信号阀等组件状态和输出启动消防水泵控制信号的功能。

0 赞 0 踩 [回复]举报

hahahu   回复: 龚亮21-12-03

这个只是在旁通上增加了流量计、压力表和信号阀,流量计后面不是到喷淋管网而是直接到排空管去了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波 21-12-02

这只是一个流量测试装置,平时的应用系统并没有此部分,具体可以核对一下自喷的图示。这个图是不是报警阀性能测试的示意?

0 赞 0 踩 [回复]举报

hahahu   回复: 刘丽波21-12-03

自喷的系统图里也画了流量计和信号阀。楼层的湿式报警阀都按图安装了流量计和信号阀。但是不知道有什么用途。设计院也给不出理由。只是就是要求安装。

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: hahahu21-12-03

这是19s910中的图,流量测试装置测量的是喷淋泵的,不是湿式报警阀的流量。

下图是湿式报警阀性能测试的图

这个图有点像。

0 赞 0 踩 [回复]举报

hahahu   回复: 刘丽波21-12-06

湿式报警阀的流量计和泵的流量计都设计了。设计院给不出理由,就是要求加。莫名其妙,谢谢回复!

0 赞 0 踩 [回复]举报