每条线路上灯具数量

每条线路上和灯具数量有什么要求?依据是什么

请写下您的回答回答

共 3 回答

许迅 21-11-13

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018

3.3.5 任一配电回路配接灯具的数量、范围应符合下列规定:     1 配接灯具的数量不宜超过60只;     2 道路交通隧道内,配接灯具的范围不宜超过1000m;     3 地铁隧道内,配接灯具的范围不应超过一个区间的1/2。

1 赞 0 踩 [回复]举报

发生考虑到 21-11-17

功率2ooow的话,建议每条线1个

0 赞 0 踩 [回复]举报