消防水池大概面积是多少 水位在多少是正常范围内
提 交
共 3 回答
大狗狗7 21-10-20
没有固定面积要求,也没有水位深度要求。但是要注意满足几个条件
1. 水池有效水量足够满足火灾持续时间内的用水量。
2.无吸水井时候,用倒流防止器后最低液位超过200mm。不使用倒流防止器的话最低水位超过吸水口600mm
3.水池的最低水位满足消防泵自灌吸水。
注:一般水池在地下的话,空间的净高也就是在3.5左右。减去人孔,水池封顶也就3米左右高。然后乘以面积,水量够消防用水量即可。
2 赞 0 踩 [回复]举报
消防111111111 回复: 大狗狗721-10-22
谢谢
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 26-01-21
根据该建筑消防用水量