配电房安装预制七氟丙烷气体灭火系统,对一个防护区所用预制灭火剂套数、灭火剂储存量、启动时间有要求吗?
提 交
全部回答
小马 21-07-28
你说的是无管网气体灭火系统吧,灭火剂套数,和储存量要根据计算得知。如果一个分区内有2台及以上的灭火装置的话,2台装置的动作间隔不能大于2s
0 赞 0 踩 [回复]举报
黄辉 21-07-28
套数和启动间隔时间相关条文:
3.1.14 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。3.1.15 同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。
灭火剂存储量条文:
3.2.4 防护区划分应符合下列规定: 3 采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m²,且容积不宜大于1600m³。
规范限制了面积,体积,也就间接限制了灭火剂了用量。