粉尘防爆火焰探测器: 选型条件与设备表写法

做粮食筒仓、铝镁抛光车间或化工粉料区的报警深化时,设备表里常见一个“防爆型点型红外火焰探测器”。Ex字样写了,粉尘防爆标志却没有;型号有了,镜头如何避免积尘也没有交代。图纸看似完整,环境适配还停在半句。

我会把这类选型拆成两层。气体防爆回答的是可燃气体和蒸气环境,粉尘防爆回答的是可燃粉尘云、粉尘层环境。两套标志可能出现在同一台设备上,却不能互相覆盖。

标题: 气体和粉尘标志分开核 - 说明 点型红外火焰探测器的气体防爆和粉尘防爆标志拆解示意

气体和粉尘标志分开核

粉尘环境先读设备标志

粉尘场所的设备选型,先看设备是否具有粉尘防爆保护型式。以泰和安 JTGB-HM-TX3H02、JTGB-HM-TX3H03 为例,选型资料同时列出气体防爆标志 Ex db IIC T6 Gb 和粉尘防爆标志 Ex tb IIIC T80℃ Db。

这两个标志要分栏写。Ex db 对应隔爆外壳,Ex tb 对应防粉尘点燃外壳;气体部分有温度组别 T6,粉尘部分直接给出表面温度上限 T80℃。设备表只抄前半段,审图时看不出它是否覆盖粉尘环境。

外壳防护等级同样不能省。两款资料标称 IP66,使用环境为 -20℃ 至 +60℃。这些数字能否满足项目,还要结合粉尘粒径、粉尘层厚度、清洗方式和安装位置核对。

T80℃不是通用通行证

T80℃是设备自身的表面温度上限,不等于落到任何可燃粉尘环境中都合适。设计时还要取得粉尘云的点燃温度、粉尘层点燃温度和点燃能量等资料,核对设备表面温度与项目粉尘条件的安全边界。

设备铭牌给出的是设备条件,粉尘点燃参数还要回到项目介质资料。

这条判断不能只靠设备铭牌完成。粉尘层厚度、积尘周期、环境温度和热源位置会改变实际温升条件。设计说明里写清粉尘类别、区域划分和温度参数,采购再把拟供型号证书附上,资料才形成闭环。

设备有气体、粉尘双标志。场所未必同时存在两类风险。

火焰探测本身也有边界

GB 50116-2013 第 5.2.7 条列出火焰探测器的适用特征:火灾时有强烈火焰辐射,可能发生液体燃烧等无阴燃阶段火灾,或需要快速响应火焰。

反过来,第 5.2.8 条列了几类不宜选择的场所。火焰出现前有浓烟扩散、镜头容易被污染、视线容易被油雾或粉尘遮挡、可燃物为金属和无机物,都不适合直接套用火焰探测器。粉尘环境恰恰容易出现镜头积尘和视线遮挡,这一条在图上不能漏。

所以防爆标志只是入口。镜头维护、吹扫或隔离观察措施也要跟着设计,不能把“设备本身防尘”理解成“光学窗口永远清晰”。

标题: 标志、视线和维护一起核 - 说明 粉尘防爆火焰探测器选型条件与光学窗口复核流程示意

标志、视线和维护一起核

点位布置需要视角与遮挡

GB 50116-2013 第 6.2.14 条要求计及探测器的探测视角和工作距离上限,并保证探测视角内没有遮挡物。选型资料给两款产品标称的监测角度上限为 100°,灵敏度条件为 1m 至 40m 能响应高度 0.1m 至 1.3m 的晃动火焰。

这组数据适合做初排,不能直接画成固定保护半径。安装高度、俯仰角、镜头中心线、设备遮挡和粉尘浓度都会改变有效探测区域。设备带有 360°水平旋转角和 90°俯仰角,也只说明可调范围,不代表安装完成后自动对准目标。

布置图里,我习惯从探测器镜头向前画一个锥形视场,再逐条压上管廊、风机、料仓、阀门和检修平台。遇到遮挡就调整安装点或补点,不在说明里留一句“现场调整”。

两个型号怎么写进设备表

JTGB-HM-TX3H02 是红外双波段,JTGB-HM-TX3H03 是红外三波段。两款均为编码型二总线设备,额定工作电压 DC24V,允许范围 15V 至 28V,额定功率不大于 0.05W,静态和报警状态电流均为 2mA。

光谱响应范围为 3.8μm 至 5.1μm,响应时间为 5s 至 10s,外形尺寸为 Φ62mm×163mm,工作电压和防护等级都比较接近。差别集中在探测波段类型。三波段不能仅凭名称就判定适配所有粉尘场所,仍要回到现场火焰特征和产品资料。

产品名称栏写“点型红外火焰探测器”,完整型号栏写到 JTGB-HM-TX3H02 或 JTGB-HM-TX3H03。气体防爆标志和粉尘防爆标志分成两栏,后面再接 IP66。

探测性能栏写光谱 3.8μm 至 5.1μm、响应 5s 至 10s、监测角不大于 100°。电气参数栏写 DC24V、15V 至 28V、额定功率不大于 0.05W。

环境条件栏写 -20℃ 至 +60℃、相对湿度不大于 98%RH。安装与输出栏写旋转 360°、俯仰 90°、二总线连接和 DC60V/100mA 触点容量。末栏留给防爆编号、3C资料、说明书版本和页码。

设备表还要给“安装位置”“镜头朝向”“维护措施”留位置。型号、防爆标志和IP等级齐全,只说明设备具备某项条件;没有安装朝向和防尘维护安排,设计条件仍然没有落地。

标题: 型号与证据逐栏对齐 - 说明 粉尘防爆点型红外火焰探测器设备表字段和核对顺序示意

型号与证据逐栏对齐

证书核对别跳步

选型资料给两款型号标出防爆编号 CE23.2233,并引用 GB 15631-2008、GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021 和 GB/T 3836.31-2021。正式出图前,我会把证书原件中的型号、防爆标志、温度组别和适用范围逐项对上。

证书产品名称、主型、附件和拟供型号也要一起看。只截一张封面、只记一个防爆编号,不能证明随机附件和安装方式都在证书边界内。

一张复核表收口

区域先定为气体、粉尘还是复合环境,再确认设备是否同时具备对应保护型式。型号落到完整订货代号,参数按同一型号归组,不让两款产品共用一组未经核对的数值。

再把图纸上的视场和遮挡补齐。视场角度、工作距离上限、安装高度、镜头朝向、光学窗口维护、供电和总线输出都落到设备表与平面图,粉尘防爆才算完成从选型到图纸的闭环。

选型路径再清楚,设备表仍要按完整型号、证书和安装条件逐项落表。

以上为设计方法讨论,不构成具体项目设计结论。粉尘区域划分、防爆标志、表面温度上限、探测距离、光电参数和证书状态,应以施工图、现行标准、拟供型号随机技术资料及有效证书为准。

资料来源:GB 50116-2013 第 5.2.7 条、第 5.2.8 条。

资料来源:GB 50116-2013 第 6.2.14 条。