做集中控制型应急照明的设备表,常看到三行各写各的:控制器一台,集中电源若干台,灯具若干只。图上看不出它们怎么连,数量也看不出是否互相匹配。我的做法是把设备表写成一条三层链路:控制器管理层,集中电源配电层,灯具末端层,再把地址、回路和证书接回去。
这条思路比堆参数有用。应急照明不是三样设备分别选完再相加,控制器要能管住电源,电源要能带住灯具,灯具的电压和系统类型又要和前面一致。
三层关系先写清。
控制器的设备表不能只写“应急照明控制器一台”。至少要落清型号、通信接口、管理容量和所接集中电源范围。以泰和安 TS-C-T-6001N 为例,说明书给的是 AC220V 供电,通信接口包括 3 个 CAN、1 个 RS485 和 1 个 TCP/IP,单回路可接 128 台集中电源,防护等级 IP43,执行 GB 17945-2024。
这里不要把“单回路 128 台集中电源”改写成“可接多少只灯具”。灯具数量还要经过集中电源回路、每回路 60 只限制、功率和压降校核,不能跨两级直接相乘。
不要跨级换算。
设备表中我会加两列:所接集中电源数量和通信边界。控制器到集中电源用哪类接口,是否还要接火灾报警控制器,都在同一行备注。GB 51309-2018 第 3.4.3 条要求控制器接收、显示并保持灯具、集中电源或配电箱状态,设备表把这些对象写全,后面画系统图和编程才有依据。

控制器到灯具的三层关系
集中电源这一行最容易漏条件。TS-D-AC-6330N/L30 的说明书写明:额定输出 DC36V,额定输出功率 0.5kVA,额定容量 0.5kVAh,最小初装持续应急工作时间 60min,适用于场所所需持续应急工作时间为 30min,8 个回路,每回路可接 60 个前端设备,防护等级 IP43,执行 GB 17945-2024。
这几个数要一起看。8 个回路乘 60 只是产品接口上限,不等于项目可以按 480 只灯具满铺。GB 51309-2018 第 3.3.5 条规定,任一配电回路配接灯具数量不宜超过 60 只。第 3.3.6 条还要求配接灯具额定功率总和不应大于回路额定功率的 80%,A 型灯具回路额定电流不应大于 6A。到线路末端还有压降。
所以我写设备表时,除了型号和数量,还会留一栏“设计分配回路数”和“电量或光通量依据”。项目灯具功率、疏散照度、持续应急时间不一样,集中电源的容量就不能只按台数套。
回路上限不是设计值。
集中电源的设置位置也要在表里留痕。GB 51309-2018 第 3.3.8 条对单台额定输出功率、竖井设置和防护等级有要求。型号本身 IP43,不自动代表项目设置位置也合适。潮湿场所、隧道和电气竖井要按项目条件再核。

功率、回路和时间一起校核
灯具模型不能只写瓦数和安装方式。TS-ZM-ACJ-6672NL 的产品资料写的是 A 型、集中电源型、集中控制型、非持续型照明灯,额定工作电压 DC36V,应急功率 5W,应急光通量大于 600lm,应急转换时间不大于 5s,防护等级 IP30,支持嵌顶、吸顶和壁挂安装。
设备表里“A 型、集中电源型、集中控制型”这几项很关键。它们说明灯具能不能接这套控制器和集中电源,也说明设备表与系统图为什么能对上。只写“LED 5W 应急灯”,采购时可能换成别的系统类型。
灯具所在回路也要有独立记录。控制器给每只灯具、集中电源或配电箱分配地址,设备表、系统图和现场编码三处地址要一致。GB 51309-2018 第 3.4.8 条要求集中电源或配电箱按灯具配电回路设置通信回路,配电回路和通信回路配接的灯具还要一致。改图时回路一挪,通信路由和地址表也得一起改。
系统身份先核对。
我会把设备表分成三块字段。控制器写型号、管理容量、通信接口和 3C 证书。集中电源写输出电压、功率、容量、初装时间、回路数、设置位置和 3C 证书。灯具写系统类型、电压、应急功率、光通量、防护等级、安装方式、所接电源回路和证书覆盖。
这样一行就能从上游看到下游。控制器后面跟集中电源编号,集中电源后面跟灯具回路号,灯具后面再跟地址和安装位置。以后有人问“这台控制器带了哪些电源”“这个电源哪一回路有哪几盏灯”“这只灯为什么接在这个回路”,设备表都能直接回答。

设备表把地址和回路接回去
证书也要按设备类型分开。当前证书查询结果里,TS-C-T-6001N 的 3C 证书为 2025081815000607,TS-D-AC-6330N/L30 的 3C 证书为 2025081815000889,TS-ZM-ACJ-6672NL 所在证书单元为 2025081815000604。三个编号分别对应控制器、集中电源和灯具,不能拿其中一个编号代替整套系统。
一种是把集中电源的 8×60 当项目可用容量,却没看 80% 功率、6A 电流和末端压降。另一种是设备表只写灯具总数量,没有回路归属,校核时只能回平面图逐只找。还有一种是控制器、电源和灯具选了不同电压或不同控制方式,型号各自看着都对,系统却接不成一套。
我现在落表时先写关系,再补参数。先把控制器管几台电源、电源带哪些灯具回路、灯具占什么地址写清,再把型号和证书填进对应位置。关系顺了,参数才知道该放在哪一行。
控制器管理容量写的是集中电源台数,还是误写成灯具数量?
集中电源每回路是否控制在 60 只以内,并按 80%、6A 和压降重新校核?
灯具的系统类型、工作电压和安装方式写全了吗?
控制器到电源、电源到灯具的通信或配电路由,和设备表一致吗?
灯具地址、安装位置和所接电源回路,能不能一一回查?
控制器、集中电源和灯具的证书编号,是否按设备类型分别登记?
控制器行写“应急照明控制器,TS-C-T-6001N,AC220V,单回路管理 128 台集中电源,CAN2 接集中电源,3C 证书 2025081815000607”。数量和通信接口放在同一行。
集中电源行写“应急照明集中电源,TS-D-AC-6330N/L30,DC36V,0.5kVA,0.5kVAh,8 回路,每回路设计不超过 60 只,初装 60min,3C 证书 2025081815000889”。设计分配数量另列。
灯具行写“消防应急照明灯具,TS-ZM-ACJ-6672NL,A 型,集中电源型,集中控制型,DC36V,5W,大于 600lm,IP30,所接电源 PWR-01,回路 01,地址 01,证书单元 2025081815000604”。型号、系统身份和地址放在一起。
以上为集中控制型应急照明设备表的编写方法讨论,不构成具体项目设计结论。系统容量、回路分配和照度计算应以项目设计文件为准,产品参数、执行标准与证书状态应以该型号随机技术资料和投标时有效证书为准。
资料来源:GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第 3.3.5、3.3.6、3.3.8、3.4.3、3.4.8 条;GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》;消防产品认证证书查询结果,查询日期 2026-11-05。
更多资讯