GB 50116 第 6.2.3 条:有梁顶棚的探测器布点怎么落地

有梁顶棚的探测器布置,图纸上最常见的写法是“按梁格均布”。这句话放在方案阶段没问题,落到施工图就太粗。GB 50116-2013 第 6.2.3 条把有梁顶棚分成三档,每档对应不同的布点方法;再往下,还要用第 6.2.2 条的数量公式、附录 E 的安装间距、附录 F 和附录 G 的梁间区域修正。本文按条文顺序拆一遍。

梁高小于 200mm 这一档:按平顶棚处理

第 6.2.3 条第 1 款:当梁突出顶棚的高度小于 200mm 时,在顶棚上设置点型感烟、感温探测器,可不计梁对探测器保护面积的影响。

这里的“梁高”指梁突出顶棚的高度,不是结构梁从楼面算起的全高。量错基准,200mm 这个门槛就没有意义。小于 200mm 的梁,烟气和热气流还能越过梁扩散,探测器按平顶棚布置,保护面积按表 6.2.2 取,安装间距按附录 E 校。

注意,不计梁的影响,不等于不校安装间距。第 6.2.2 条第 3 款要求,感烟、感温探测器的安装间距根据保护面积 A 和保护半径 R 确定,不应超过附录 E 的极限曲线 D1~D11 规定范围。梁格长宽比大时,a、b 两个方向要分别校。

梁高三档怎么布

梁高 200mm~600mm 这一档:查附录 F 和附录 G

第 6.2.3 条第 2 款:当梁突出顶棚的高度为 200mm~600mm 时,应按附录 F、附录 G 确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的数量。

这一档最容易被简化成“一个梁格放一只”。条文说明讲得清楚:梁间区域指高度在 200mm~600mm 之间的梁所包围的区域,梁对烟气和热气流形成障碍,还会吸收一部分热量,探测器的保护面积会下降;下降多少,与房间高度和梁高有关,按附录 F 修正。

一只探测器能保护几个梁间区域,按附录 G 查,不是拿保护面积除以梁间区域面积。比如梁间区域 4m×4m 是 16㎡,查表保护面积 A 是 60㎡,看上去能盖三四个梁格,但附录 G 的取值受梁高和房间高度影响,实际个数要按表来。这个除法只能做粗估,不能直接写进计算书。

还有一个容易混的口径:第 6.2.3 条条文说明提到,梁间净距小于 1m 时,可视为平顶棚,不计梁对保护面积的影响。净距是梁与梁之间的空隙,不是梁宽。把梁宽当净距,结论会反过来。

梁高超过 600mm 这一档:每个梁间区域至少一只

第 6.2.3 条第 3 款:当梁突出顶棚的高度超过 600mm 时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。

超过 600mm 的梁,基本把顶棚切成一个个独立小间,烟气和热气流越不过去,每个梁间区域至少一只,这是底线。梁间区域面积再大,还要按第 6.2.3 条第 4 款处理:当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,应将被隔断的区域视为一个探测区域,并按第 6.2.2 条第 4 款计算探测器数量。

第 6.2.2 条第 4 款的公式是 N 不小于 S 除以 K 乘 A。S 是该探测区域面积,A 是探测器的保护面积,K 是修正系数:容纳人数超过 10000 人的公共场所宜取 0.7~0.8;2000~10000 人宜取 0.8~0.9;500~2000 人宜取 0.9~1.0;其他场所可取 1.0。N 算出来向上取整。

举个例子,S 取 1000㎡、K 取 1.0、查表 A 取 60㎡,N 不小于 16.7,取 17 只。这个例子只说明算法,A 和 K 要按项目实际查表,不能拿 60㎡ 套所有房间。

                                                                                                 梁间区域与数量

0.5m 和安装间距,是两条独立的线

第 6.2.5 条要求,探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于 0.5m。条文说明给的理由是保证探测器可靠探测:太靠墙、靠梁,烟气和热气流进不到探测器。

画图时这条线经常被压。梁格小、探测器多,为了图面均匀,把探测器往梁边一放,间距只剩 0.4m,图面看不出来,现场安装就贴梁。我的做法是先在梁格中心放一只,再用 0.5m 辅助圈检查,压线的往梁格中间挪;挪完再校安装间距 a、b,别用同一个平均数套两个方向。

0.5m 是探测器到墙、梁边的水平距离;安装间距是探测器与探测器之间的距离。两条线管的是不同的事,不能互相替代。梁格布置时,先满足 0.5m,再按附录 E 校间距,最后看数量够不够。

型号证据怎么落到设备表

设计方法落到设备表,还要把型号、标准、证书和版本对齐。以泰和安 JTYB-GM-TX3104 和 JTWB-ZDM-TX3112N 为例,前者是点型光电感烟探测器,A 型、灵敏度 3 级可设,额定 DC24V,监视电流不大于 0.9mA,报警电流不大于 1.2mA,防爆标志 Ex ib IIC T6 Gb,防爆场所配隔离式安全栅,使用环境 -20℃~+55℃、相对湿度不大于 95%,执行 GB 4715-2024。

后者是点型感温探测器,类别 P(A2R、BS),额定 DC24V,总线静态电流不大于 0.8mA,报警电流不大于 1.6mA,防爆标志 Ex ib IIC T6 Gb,防爆合格证 CNEx26.1439X,使用环境 -10℃~+65℃、相对湿度不大于 95%,执行 GB 4716-2024。两只都是无极性二总线、电子编码,编码范围 1~242。具体参数以该型号随机技术资料和有效证书为准。

同型号不同版本的说明书,电流、标准年号、证书号都可能变。TX3104 的 V1.0 写监视电流不大于 0.4mA、报警电流不大于 0.9mA、执行 GB 4715-2005;V1.1 改成 0.9mA/1.2mA、执行 GB 4715-2024。TX3112 的非 N 版与 N 版也不是一套参数,设备表要加“说明书版本”一栏,别拿旧折页套新批次。

                                                                                                     两只型号的证据表

设计落地,按这五步走

第一步,量梁突出顶棚的高度,按 200mm、600mm 分档。第二步,量梁间区域的面积和梁间净距,净距小于 1m 的按平顶棚处理。第三步,梁高在 200mm~600mm 的,查附录 F 修正保护面积,查附录 G 确定一只探测器能保护的梁间区域个数。第四步,梁间区域面积超过保护面积的,按第 6.2.2 条第 4 款算数量。第五步,校 0.5m 和附录 E 的安装间距。

这五步做完,再谈“按梁格均布”。顺序反过来,先均布再补说明,图审时很容易被问住。

三个常见误读

把梁高理解成结构梁全高。条文说的是梁突出顶棚的高度,基准错了,三档全错。

把梁间净距和梁宽混着量。净距小于 1m 可视为平顶棚,说的是梁与梁之间的空隙;梁宽不参与这个判断。

200mm~600mm 直接按“一格一只”。这一档要查附录 F 和附录 G,保护面积和梁间区域个数都要修正,不能拿梁格数量直接当探测器数量。

免责声明

以上为条文解读与设计方法梳理,不构成具体项目的设计结论。梁区判定、探测器数量、安装间距与设备选型,应以本项目计算书、现行有效条文和该型号随机技术资料、有效证书为准。


请写下您的评论评论

共 0 评论

更多资讯

关闭

关闭