消防问答 > 防烟排烟 提问

洁净车间机械排烟

各位大神,洁净车间尤其是电子工业洁净厂房 无尘要求极高,要不要加机械排烟?加了机械排烟直接影响洁净度。洁净厂房设计规范只是说没有强制。

请写下您的回答回答

共 4 回答

阴雨天 26-09-28

按洁净厂房设计规范执行

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-09-28

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-10-10

可以把排烟口隐蔽集成,就是排烟口与洁净室吊顶的FFU净化单元集成布置,平时完全隐藏在吊顶内,不破坏洁净室的整体气流流型,不会在日常运行中产生积尘死角 。所有排烟支管上的排烟阀全部采用‌常闭型‌,日常完全关闭,与洁净室正压送风系统完全物理隔离,不会出现漏风、漏尘问题;火灾时由消防报警系统联动自动开启,280℃时自动熔断关闭 。排烟管道全部采用厚镀锌钢板制作,所有接缝满焊密封,安装完成后按高压风管标准做漏风测试,日常完全杜绝外部灰尘渗入洁净室 。

0 赞 0 踩 [回复]举报

niuge 26-10-30

1.机械排烟该加还得加,这不是“想不想”的问题,而是“合不合规”的问题。‌ 你担心的“影响洁净度”确实存在,但规范并非“没有强制”,而是分区域、分条件强制,疏散走廊基本跑不掉。

2.根据《洁净厂房设计规范》GB50073-2013及相关消防规范,核心要求如下:

  1. ‌疏散走廊‌:强制性条款,‌无论长短、面积大小,都必须设置机械排烟系统‌。 这是人员疏散生命线,也是消防验收必查项。
  2. ‌3.丙类洁净室(区)‌:同一防火分区内,若人员密度≥0.02人/㎡,或安全疏散距离≥80m,则‌必须设机械排烟‌。
  3. 4.‌大面积房间‌:丙类厂房内建筑面积超过300㎡的房间,以及建筑面积大于200㎡的地下洁净室,应设排烟设施。
  4. 5.‌排烟量要求‌:洁净区排烟量不低于60m³/(h·㎡),排烟口距最远点不超过30m。‌‌

注意:规范中“疏散走廊应设置机械排烟设施”是强制性条文,不是建议。‌‌

加了排烟怎么保住洁净度

你的顾虑完全合理,机械排烟系统确实可能成为污染源,但工程上有成熟做法:

  1. ‌系统分开设置‌:机械排烟系统宜与通风、净化空调系统‌分开设置‌;若必须合用,须采取防火安全措施并符合《建规》规定。
  2. ‌密封与过滤‌:排烟系统须有良好密封性和过滤性能,防止室外空气或烟雾微粒倒灌进洁净区。
  3. ‌联动控制‌:火灾时烟感报警后自动开启排烟、关闭净化新风,避免串烟串风,不破坏车间洁净压差。
  4. ‌补风系统‌:设置机械排烟时须同时设补风系统,补风量不小于排烟量的50%,补风空气直接从室外引入,且补风口设在储烟仓之下。‌‌

实际建议

  • ‌设计阶段‌:让暖通专业与消防专业协同,排烟风管和净化风管独立布置,避免交叉污染。
  • ‌施工阶段‌:风管采用耐高温防火材质,穿越防火分区处安装70℃防火阀、280℃排烟防火阀。
  • ‌验收阶段‌:消防验收和洁净度检测都要过,缺一不可,别为省事省掉排烟,否则验收过不去,隐患更大。‌‌


0 赞 0 踩 [回复]举报