气体灭火联动问题

气体灭火防护区动作,还需要联动该防护区所在的防火分区所有消防设备吗(全楼广播全楼声光)

请写下您的回答回答

共 10 回答

仓鼠 26-09-03

气体灭火系统属于独立的子系统,他的报警区域只在气体防护区内,返回主机的一般是模块的反馈火警信号,不参与整体系统的联动

3 赞 0 踩 [回复]举报

张学永   回复: 仓鼠26-09-04

火报规范:4.8.8消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。


气体灭火防护区火警信号参与整体联动。当中控室主机处于自动状态,逻辑关系应启动全楼声光。

0 赞 0 踩 [回复]举报

仓鼠   回复: 张学永26-09-13

 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

4.4.2 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定:
   1 应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,各类探测器应按本规范第 6.2 节的规定分别计算保护面积。
   2 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号;在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号,且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号。
   3 联动控制信号应包括下列内容:
   1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门;
   2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
   3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
   4)启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于 30s 的延迟喷射时间。
   4 平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,应在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后按本条第 3 款规定执行除启动气体灭火装置、泡沫灭火装置外的联动控制;在接收到第二个联动触发信号后,应启动气体灭火装置、泡沫灭火装置。
   5 气体灭火防护区出口外上方应设置表示气体喷洒的火灾声光警报器,指示气体释放的声信号应与该保护对象中设置的火灾声警报器的声信号有明显区别。启动气体灭火装置、泡沫灭火装置的同时,应启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器;组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀,然后启动气体灭火装置、泡沫灭火装置。

气体灭火系统属于独立的子系统,不参与整体联动,只联动防护区内相关设备,相关气体灭火规范明确说明了只启动防护区内声光以及防护区门口处的放气提示及其声光警报,防止人员勿入

气体报警主机返回到联动控制器的信号一般为一个反馈模块反馈注明为火警,属于反馈信号,不属于报警信号,那里来的主机联动

也有一种接法是接消防联动控制器经过报警主机进行联动,但是气体防护区内的火警信号也不会设置到联动控制范围之内的,这种做法受火灾报警主机手自动影响,而且火报规范明确要求不应设置这种做法

4.4.1 气体灭火系统、泡沫灭火系统应分别由专用的气体灭火控制器、泡沫灭火控制器控制。

最后目前验收中质量监督站没任何一个要求防护区动作需要联动整体警报的

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-09-04

我认为需要联动该防火分区乃至全楼的消防设备(包括全楼广播、全楼声光),但这是由火灾自动报警系统的整体联动逻辑实现的,而非气体灭火系统直接驱动。气体灭火防护区的火灾确认信号,就是触发全楼联动的条件。


0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-09-04

需要。但是要通过火灾报警主机启动。

0 赞 0 踩 [回复]举报

胡胡203 26-09-04

不需要,气灭为独立的子系统,由气体灭火控制器接收防护区内报警信号并发出联动控制命令。气体灭火控制器通过连网线将报警信号及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,反馈至消防联动控制器。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友68723 26-09-05

在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号,且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号。
3 联动控制信号应包括下列内容:
1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门;
2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-09-07

丛广播的角度来讲,之前建规编委视屏,全栋楼人员有火灾知情权,(之前是着火层-相邻层-其它层),但后来变为整栋建筑。


再说气体系统,防火区动作喷气至少两个点位报警,并且还不同类型设备,(报警-喷气),已经确认火灾,所以认为应该联动本防火分区消防设备,并启动全楼广播

0 赞 0 踩 [回复]举报

沉默 26-09-08

需要,

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-11-02

0 赞 0 踩 [回复]举报