专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
张学永
关注
0
粉丝
1
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
七氟丙烷灭火剂检测频率
发表评论:
根据GB25972-2024《气体灭火系统及部件》5.1.1.1 容器、气瓶容器、气瓶的材料满足下列要求。a)固定式压力容器的材料应符合GB/T 150.2的规定。b)钢质无缝气瓶的材料应符合GB/T 5099.1的规定。c)钢质焊接气瓶的材料应符合GB/T 5100的规定。d)不锈钢无缝气瓶的材料应符合GB/T 5099.4的规定。e)不锈钢焊接气瓶的材料应符合GB/T 32566的规定。f)铝合金无缝气瓶的材料应符合GB/T 11640的规定。5.3.14.1 容器和气瓶的设计、制造、检验容器的设计、制造、检验应符合TSG 21、GB/T 150(所有部分)的相关规定。气瓶的设计、制造应符合TSG 23、GB/T 5099.1、GB/T 5099.4、GB/T 5100、GB/T 11640 和GB/T 32566的相关规定。TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》从GB25972-2024《气体灭火系统及部件》来看,没有提到气瓶的检验,所以说气体灭火气瓶的检验不适用于TSG23-2021《气瓶安全技术规程》。从5.1.1.1 容器、气瓶来看,容器≠气瓶,也不能按照TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》来检验。改不改检,估计以后会出专门的规范说明。(个人见解,专家可以反驳)
0
0
2026-09-07
气体灭火系统气瓶检验的相关问题
发表评论:
根据GB25972-2024《气体灭火系统及部件》5.1.1.1 容器、气瓶 容器、气瓶的材料满足下列要求。 5.3.14.1 容器和气瓶的设计、制造、检验 容器的设计、制造、检验应符合TSG 21、GB/T 150(所有部分)的相关规定。火报规范:4.8.8消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。气体灭火防护区火警信号参与整体联动。当中控室主机处于自动状态,逻辑关系应启动全楼声光。
0
0
2026-09-04
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭