这个三和四表达的条件有什么不一样,我想问的是走道设置自然排烟的时候需要设置两边都有排烟窗吗?按照4条的描述也可以只设置一边吧?

请写下您的回答回答

共 2 回答

潘天坤 26-08-27

公共建筑的房间无需设置排烟,只考虑走道或者回廊排烟的情况按3

公共建筑的房间与走道或回廊均设置满足各自要求的排烟设施的情况按4


例如公共建筑,每个房间均小于50平方米,这种情况如果房间不设置排烟设施,那么属于3的情况,可以在走道设置不小于13000m³/h 排烟量的机械排烟,也可以在走道两端(侧)均设置面积不小于2平方米的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3,两者选一种设置即可


例如公共建筑,每个房间均小于50平方米,这种情况房间如果设置了满足每个房间排烟要求的排烟设施(例如清晰高度以上设置不小于房间建筑面积的2%的自然排烟口),那么属于4的情况,可以在走道设置不小于60m³/(h·㎡)且不小于13000m³/h排烟量的机械排烟设施,也可以在走道设置不小于走道建筑面积的2%的自然排烟窗(口),这种情况自然排烟的设置不需要考虑两端