根据现有规范,设置有火灾自动报警系统跟需要联动的消防设备的单位场所建筑需要设置消防控制室,规范上消火栓跟喷淋这两水泵的启动是靠低压压力开关、流量开关、阀组压力开关连锁启动的啊,没规定必须要与报警连着,那这两系统到底算不算需要联动的消防设备,那只设置有消火栓跟喷淋系统的单位不设置消防控制室行不行?
提 交
共 3 回答
李勤 26-08-26
消火栓可以不需要,你喷淋是湿式系统还是预作用系统
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 26-08-26
消火栓和湿式喷淋系统的"连锁启泵"本身不属于"联动控制",因此如果建筑不需要设置火灾自动报警系统,仅靠这两个水系统完全可以不设消防控制室;但一旦设置了具有联动功能的火灾自动报警系统并接入了水泵控制/反馈信号,就必须按规范设置消防控制室。
阿喜 26-09-04
低压压力开关、流量开关、报警阀压力开关启泵属于连锁,不需要消防主机联动控制,个人觉得不需要设消控室。
再说,设置区域报警系统(只报警、不联动)的场所规模本身就比较小,设置消控室和安排双人24h值班成本有点高,主机装在门卫室或其他有人值班场所就可以了!
最新问题
关闭